民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第51題

變壓器額定容量為1000 k V A ,標么阻抗為5 %,系統短路容量不計時,則變壓器二次側 短路容量為多少M V A ?

題目

變壓器額定容量為1000 k V A ,標么阻抗為5 %,系統短路容量不計時,則變壓器二次側 短路容量為多少M V A ?

  1. (1) 10
  2. (2) 1
  3. (3) 50
  4. (4) 20

官方答案

(4) 20

解析

變壓器二次側短路容量可用標么法計算:短路容量=額定容量÷標么阻抗。額定容量 1000 kVA=1 MVA,標么阻抗 5%=0.05,因此 Ssc=1÷0.05=20 MVA。系統短路容量不計,表示僅考慮變壓器本身阻抗,故答案為 20 MVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料