民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第63題

下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝 設漏電斷路器?

題目

下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝 設漏電斷路器?

  1. (1) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備
  2. (2) 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈
  3. (3) 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路
  4. (4) 建築或工程興建之臨時用電設備

官方答案

(1) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備、(2) 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈、(3) 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路、(4) 建築或工程興建之臨時用電設備

解析

依屋內線路裝置規則,游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備,裝設在金屬桿或金屬構架的路燈,公共浴室之過濾或給水電動機分路,以及建築或工程興建之臨時用電設備,除按規定接地外,均應裝設漏電斷路器,以便漏電時迅速跳脫,降低感電危險。四項皆屬規定範圍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料