第75題
依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?
題目
依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 每個電容器應附裝放電電阻
- (2) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,一分鐘內將殘餘電荷降低50 伏以下
- (3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下
- (4) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上, 或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接
官方答案
(3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下、(4) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上, 或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電容器每個應附裝放電電阻(1正確);額定電壓600伏以下者,放電電阻應能於線路開放後1分鐘內將殘餘電荷降至50伏以下(2正確)。選項3改稱3分鐘降10伏,與法規之1分鐘/50伏不符故錯誤;選項4稱放電電阻不可直接裝於電容器線路,但法規規定應永久連接或停電時自動接入,故4錯誤。答案3、4。