民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第75題

依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?

題目

依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 每個電容器應附裝放電電阻
  2. (2) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,一分鐘內將殘餘電荷降低50 伏以下
  3. (3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下
  4. (4) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上, 或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接

官方答案

(3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下、(4) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上, 或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接

解析

依屋內線路裝置規則,低壓電容器每個應附裝放電電阻(1正確);額定電壓600伏以下者,放電電阻應能於線路開放後1分鐘內將殘餘電荷降至50伏以下(2正確)。選項3改稱3分鐘降10伏,與法規之1分鐘/50伏不符故錯誤;選項4稱放電電阻不可直接裝於電容器線路,但法規規定應永久連接或停電時自動接入,故4錯誤。答案3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料