民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第23題
電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源 側之過電流保護器額定值不得超過電動機額定電流之多少倍?
題目
電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源 側之過電流保護器額定值不得超過電動機額定電流之多少倍?
- (1) 6
- (2) 5
- (3) 4
- (4) 7
官方答案
(3) 4
解析
依「屋內線路裝置規則」有關電動機過載保護的規定,若以積熱電驛作過載保護,而該電驛在電路發生短路時無法即時開斷,則其電源側過電流保護器的額定值不得超過電動機額定電流的4倍。此限制的目的,在於讓短路電流能由電源側保護器迅速清除,避免電動機繞組與導線因長時間承受短路電流而燒損。