民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第25題

三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,負載為900 k V A ,其 漏抗消耗之無效電力k V A R 為…

題目

三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,負載為900 k V A ,其 漏抗消耗之無效電力k V A R 為若干?

  1. (1) 55 . 5
  2. (2) 40 . 5
  3. (3) 50
  4. (4) 45

官方答案

(2) 40 . 5

解析

以標么值計算,變壓器阻抗5%即 X=0.05pu(以1000kVA為基準)。負載900kVA時,電流標么值 I=900÷1000=0.9pu。漏抗所消耗的無效電力 Q=I²×X×基準容量=0.9²×0.05×1000=0.81×0.05×1000=40.5kVAR,故答案為40.5kVAR。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料