民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第25題
三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,負載為900 k V A ,其 漏抗消耗之無效電力k V A R 為…
題目
三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,負載為900 k V A ,其 漏抗消耗之無效電力k V A R 為若干?
- (1) 55 . 5
- (2) 40 . 5
- (3) 50
- (4) 45
官方答案
(2) 40 . 5
解析
以標么值計算,變壓器阻抗5%即 X=0.05pu(以1000kVA為基準)。負載900kVA時,電流標么值 I=900÷1000=0.9pu。漏抗所消耗的無效電力 Q=I²×X×基準容量=0.9²×0.05×1000=0.81×0.05×1000=40.5kVAR,故答案為40.5kVAR。