民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第66題

有關屋內配線絕緣導線線徑,下列敘述哪些符合規定?

題目

有關屋內配線絕緣導線線徑,下列敘述哪些符合規定?

  1. (1) 電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓降限制為準
  2. (2) 電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小,其最小線徑除特別低壓另有規定外,單線直徑不得小於1 . 6 公厘,絞線截面積不得小於3 . 5 平方公厘
  3. (3) 電力工程,選擇分路導體線徑之大小, 應能承受電動機之額定電流之1 . 25 倍
  4. (4) 電力工程,選擇分路導體線徑之大小,單線直徑不得小於1 . 6 公厘,絞線截面積不得小於3 . 5 平方公厘

官方答案

(1) 電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓降限制為準、(2) 電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小,其最小線徑除特別低壓另有規定外,單線直徑不得小於1 . 6 公厘,絞線截面積不得小於3 . 5 平方公厘、(3) 電力工程,選擇分路導體線徑之大小, 應能承受電動機之額定電流之1 . 25 倍、(4) 電力工程,選擇分路導體線徑之大小,單線直徑不得小於1 . 6 公厘,絞線截面積不得小於3 . 5 平方公厘

解析

依屋內線路裝置規則,電燈及電熱工程選用分路導線時,應使其安培容量足以擔負負載電流,且電壓降不超過限制;最小線徑除特別低壓另有規定外,單線直徑不得小於 1.6 公厘,絞線截面積不得小於 3.5 平方公厘。電力工程則應能承受電動機額定電流的 1.25 倍,以因應起動電流與連續運轉的餘裕,其最小線徑同樣為單線 1.6 公厘、絞線 3.5 平方公厘。因此四項敘述均符合規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料