第10題
隔離開關( D . S ) 與斷路器( C . B ) 串聯使用時,其操作順序應
題目
隔離開關( D . S ) 與斷路器( C . B ) 串聯使用時,其操作順序應
- (1) 先切斷C . B 再切斷D . S
- (2) 先投入C . B ,再投入D . S
- (3) 兩者均同時投入
- (4) 先切斷D . S 再切斷C . B
官方答案
(1) 先切斷C . B 再切斷D . S
解析
隔離開關(DS)沒有滅弧能力,不得在有載電流下操作;斷路器(CB)具有消弧能力,可啟斷負載電流與故障電流。停電時應先以CB切斷電路,確認無電流後再拉開DS;送電時順序相反,先投入DS再投入CB。若先切DS,將在其觸頭產生電弧而造成設備損壞與人員危險。