民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第12題

在爆發性氣體第二種場所裝置之開關,其開關接點為電力用者,最少應浸入絕緣油中多少 公厘以上以阻止該氣體之侵入?

題目

在爆發性氣體第二種場所裝置之開關,其開關接點為電力用者,最少應浸入絕緣油中多少 公厘以上以阻止該氣體之侵入?

  1. (1) 20
  2. (2) 45
  3. (3) 50
  4. (4) 30

官方答案

(3) 50

解析

爆發性氣體第二種場所內,開關接點若為電力用,因承載電流較大、動作時易產生火花,須浸入絕緣油中至少50公厘以上,使接點動作的火花被油面隔離,阻止爆炸性氣體侵入接點室。20、30、45公厘皆低於50公厘之規定,油封深度不足,防爆效果不符要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料