民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第15題

一工廠動力最大負載為120 k W,照明最大需量為50 k W,二者功率因數均為0 . 8,若需量 因數均為50 %時,此工廠的設備容量應為多少k V A ?

題目

一工廠動力最大負載為120 k W,照明最大需量為50 k W,二者功率因數均為0 . 8,若需量 因數均為50 %時,此工廠的設備容量應為多少k V A ?

  1. (1) 200
  2. (2) 400
  3. (3) 425
  4. (4) 170

官方答案

(3) 425

解析

先求總最大需量:動力120 kW+照明50 kW=170 kW,功率因數0.8,故視在功率=170÷0.8=212.5 kVA。需量因數定義為最大需量與設備容量之比(需量因數=最大需量÷設備容量),因此設備容量=最大需量÷需量因數=212.5÷0.5=425 kVA。也就是說,設備容量必須大於實際最大需量,才能保留日後負載成長的餘裕。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料