民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第22題
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
題目
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
- (1) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
- (2) 小於最大啟動電流
- (3) 小於短路故障電流
- (4) 大於最大啟動電流
官方答案
(1) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
解析
馬達啟動時會產生額定電流數倍的啟動湧流(一般約6~8倍),若瞬時(電瞬時)過電流電驛的標置低於啟動電流,馬達一啟動就會誤跳脫。因此標置必須大於最大啟動電流;但又要小於被保護區內的短路故障電流,才能在真正短路時迅速切離。亦即設定值須落在「最大啟動電流」與「最小短路故障電流」之間,兼顧不誤動作與保護靈敏度。