民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第26題

某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ) ,20 /5 A ( C T ) ,電表常數K h 為1 . 2 ,當電表 圓盤轉10 轉需…

題目

某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ) ,20 /5 A ( C T ) ,電表常數K h 為1 . 2 ,當電表 圓盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?

  1. (1) 1480
  2. (2) 2880
  3. (3) 2160
  4. (4) 2304

官方答案

(3) 2160

解析

電表常數 Kh=1.2 Wh/轉,圓盤 48 秒轉 10 轉,表計功率 P=Kh×轉數÷時間×3600=1.2×(10/48)×3600=900 W。倍率=PT 比×CT 比=(12000/120)×(20/5)=100×4=400。實際功率=900×400=360000 W=360 kW。6 小時用電量=360×6=2160 度,故選 2160。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料