面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯( L x ) 之平均照度,日光燈1 支40 瓦 發出的光束為2000 勒克斯( L x ),假設照明率為…

題目

面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯( L x ) 之平均照度,日光燈1 支40 瓦 發出的光束為2000 勒克斯( L x ),假設照明率為0 . 5,維護系數為0 . 8,需裝設日光燈幾支?

  1. (1) 125
  2. (2) 100
  3. (3) 130
  4. (4) 150

官方答案

(1) 125

解析

依照明設計公式,燈數 N=(E×A)/(F×U×M),其中 E 為平均照度 250 lx、A 為面積 400 m²、F 為每支燈管光通量 2000 lm、U 為照明率 0.5、M 為維護係數 0.8。代入得 N=(250×400)/(2000×0.5×0.8)=100000/800=125 支,故需裝設 125 支日光燈。