民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差多少度?
題目
差動電驛之接線試驗,每相之一次側與二次側之相角須相差多少度?
- (1) 90
- (2) 240
- (3) 120
- (4) 180
官方答案
(4) 180
解析
差動電驛會依極性把兩側比流器的二次電流串接起來比較;正常負載或外部故障時,兩側電流應大小相等、方向相反,使每相一次側與二次側電流的相角差為180度,電驛的差電流為零。接線試驗的目的,就是確認極性、相序與接線正確;若相角不是180度,會產生不平衡差流而誤動作。90、120、240度是其他相序或變壓器接線補償可能出現的相角,不是本題差動接線的基準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。