民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第36題

某工廠以3 ψ 4 W 22 . 8 k V 受電,其變壓器組總容量為750 k V A,電源短路容量為500 M V A, 假設選定1000 k V A 為計…

題目

某工廠以3 ψ 4 W 22 . 8 k V 受電,其變壓器組總容量為750 k V A,電源短路容量為500 M V A, 假設選定1000 k V A 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值( P u ) 為

  1. (1) 0 . 75
  2. (2) 0 . 02
  3. (3) 1 . 33
  4. (4) 0 . 25

官方答案

(2) 0 . 02

解析

標么阻抗換算公式為Zpu=基值容量÷短路容量,兩者須用同一單位。以1000 kVA(1 MVA)為基值,短路容量50 MVA時,Zpu=1÷50=0.02;此值很小,表示電源阻抗低、故障電流大。0.75是變壓器750 kVA與基值1000 kVA的比值,1.33為其倒數,均不是電源阻抗標么值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。