民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第54題
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?
題目
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?
- (1) 接地保護電驛
- (2) 過流電驛
- (3) 過流接地電驛
- (4) 差動電驛
官方答案
(4) 差動電驛
解析
差動電驛(differential relay)把電動機或發電機兩端(或中性點側與線路側)比流器的二次電流相比較,正常運轉或外部故障時兩側電流相等、差值近乎零;一旦繞組內部發生短路或接地故障,流入與流出的電流不再平衡,差流超過設定值即動作跳脫。其特性是靈敏度高、動作快速,且不受外部故障或負載變動影響,因此常作為交流電機與變壓器的內部故障主保護。過流電驛屬後備保護,無法靈敏辨別內部輕微故障。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。