民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第56題
以高阻計測定變壓器之絕緣電阻,共須測定幾次?
題目
以高阻計測定變壓器之絕緣電阻,共須測定幾次?
- (1) 1
- (2) 4
- (3) 2
- (4) 3
官方答案
(4) 3
解析
以高阻計(兆歐表)測定變壓器絕緣電阻時,須就三個絕緣路徑分別測定,共三次:一是高壓繞組對低壓繞組,二是高壓繞組對接地(鐵心、外殼),三是低壓繞組對接地。如此才能確認繞組間及各部對地的絕緣是否良好。測定時應先放電、記錄溫度與施測電壓,必要時換算至同一溫度基準比較。只測一次或兩次會漏掉某一絕緣路徑,無法完整判斷絕緣狀態,故選 3 次。