民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第63題

三相感應電動機採用Y - △啟動方式,當電動機啟動時,下列敘述哪些正確?

題目

三相感應電動機採用Y - △啟動方式,當電動機啟動時,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 可提高啟動轉矩
  2. (2) 繞組為Y 接
  3. (3) 可降低啟動電流
  4. (4) 繞組所加的電壓小於額定電壓

官方答案

(2) 繞組為Y 接、(3) 可降低啟動電流、(4) 繞組所加的電壓小於額定電壓

解析

Y-Δ啟動時,啟動期間定子繞組接成Y接,每相繞組電壓為額定線電壓的1/√3,約為額定的58%,因此繞組所加電壓小於額定電壓。Y接的相電流較Δ接小,線電流約降為Δ直接啟動的1/3,可降低啟動電流;但啟動轉矩也降為1/3,不能提高。正確為2、3、4。