民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第72題
變壓器開路測試可以測出
題目
變壓器開路測試可以測出
- (1) 鐵損
- (2) 無載功率因數
- (3) 等效阻抗
- (4) 激磁電流
官方答案
(1) 鐵損、(2) 無載功率因數、(4) 激磁電流
解析
變壓器開路試驗是將二次側開路,在一次側加額定電壓與額定頻率,量測輸入電壓、電流及功率。因二次側無載,銅損極小,所測功率主要為鐵損;由無載電流可求激磁電流,並以P/(V×I)求得無載功率因數。等效阻抗須做短路試驗,將二次側短路後量測,故不選3。