民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第76題

有關低壓電路之絕緣電阻,下列敘述哪些正確?

題目

有關低壓電路之絕緣電阻,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 電路電壓300 伏以下,對地電壓超過150 伏,導線與大地之絕緣電阻應在0 . 2 M Ω 以上
  2. (2) 對地電壓150 伏以下,導線間之絕緣電阻應在0 . 1 M Ω 以上
  3. (3) 多雨及鹽害嚴重地區,裝置兩年以上電燈線路絕緣電阻不得低於 0 . 01 M Ω
  4. (4) 電路電壓超過300 伏,導線間之絕緣電阻應在0 . 3 M Ω 以上

官方答案

(1) 電路電壓300 伏以下,對地電壓超過150 伏,導線與大地之絕緣電阻應在0 . 2 M Ω 以上、(2) 對地電壓150 伏以下,導線間之絕緣電阻應在0 . 1 M Ω 以上

解析

依屋內線路裝置規則,低壓電路電壓300伏以下、對地電壓超過150伏者,導線與大地間絕緣電阻應在0.2 MΩ以上;對地電壓150伏以下者,導線間絕緣電阻應在0.1 MΩ以上。多雨及鹽害嚴重地區裝置兩年以上電燈線路,不得低於0.05 MΩ,故0.01 MΩ錯誤;超過300伏者,導線間及對地應在0.4 MΩ以上,故0.3 MΩ錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料