民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第42題

被接地導線之絕緣皮應選用下列何種顏色以資識別?

題目

被接地導線之絕緣皮應選用下列何種顏色以資識別?

  1. (1) 綠
  2. (2) 紅
  3. (3) 白
  4. (4) 黑

官方答案

(3) 白

解析

依屋內線路裝置規則,被接地導線(中性線)的絕緣皮應採用白色或淺灰色,以便在配線中清楚辨識,避免與非接地相導線混淆而接錯。綠色為設備接地導線專用,紅色與黑色則屬非接地之火線(相導線)。施工時若把被接地導線誤標成紅、黑或綠色,將造成檢修人員誤判,也可能導致接地故障保護失效。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。