民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第5題
高壓變壓器之過電流保護應於一次側個別裝置過電流保護,如使用熔絲時,其連續電流額 定應不超過該變壓器一次額定電流之多少倍?
題目
高壓變壓器之過電流保護應於一次側個別裝置過電流保護,如使用熔絲時,其連續電流額 定應不超過該變壓器一次額定電流之多少倍?
- (1) 6
- (2) 2 . 5
- (3) 3
- (4) 5
官方答案
(2) 2 . 5
解析
依屋內線路裝置規則,高壓變壓器於一次側個別裝置過電流保護,若採用熔絲,其連續電流額定不得超過該變壓器一次額定電流的 2.5 倍(即 250%)。此上限的用意是讓變壓器投入時較大的激磁湧入電流不致燒斷熔絲,同時仍能在故障時提供保護。6 倍、5 倍、3 倍皆高於 2.5 倍,額定放得太寬,故障電流持續時間會拉長,保護效果不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。