民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第67題
依屋內線路裝置規則,有關高壓用戶之低壓電動機,三相電動機起動電流之限制,下列敘 述哪些正確?
題目
依屋內線路裝置規則,有關高壓用戶之低壓電動機,三相電動機起動電流之限制,下列敘 述哪些正確?
- (1) 每台容量不超過200 馬力者,不加限制
- (2) 以11 千伏級供電,低壓電動機每台容量不超過400 馬力者,不加限制
- (3) 每台容量不超過300 馬力者,不加限制
- (4) 以22 千伏級供電,低壓電動機每台容量超過200 馬力者,應不超過該電動機額定電流之3 . 5 倍
官方答案
(1) 每台容量不超過200 馬力者,不加限制、(4) 以22 千伏級供電,低壓電動機每台容量超過200 馬力者,應不超過該電動機額定電流之3 . 5 倍