民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第72題

要使系統對雷擊有適當的保護,下列哪些基本因素是應加以考慮的?

題目

要使系統對雷擊有適當的保護,下列哪些基本因素是應加以考慮的?

  1. (1) 雷擊保護與供電連續性間的關係
  2. (2) 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準( B I L )
  3. (3) 雷擊電流的嚴重程度
  4. (4) 保護突波耐壓基準所要的安全界限

官方答案

(1) 雷擊保護與供電連續性間的關係、(2) 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準( B I L )、(3) 雷擊電流的嚴重程度、(4) 保護突波耐壓基準所要的安全界限

解析

雷擊保護設計須整體考量:保護方式與供電連續性之取捨、被保護配電設備之基本衝擊耐壓基準(BIL)、雷擊電流的嚴重程度,以及保護器殘壓與設備BIL之間所需的安全界限。四項均是決定保護協調與絕緣配合的基本因素,故全選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料