民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第79題
有關配電系統保護設備,下列敘述哪些正確?
題目
有關配電系統保護設備,下列敘述哪些正確?
- (1) 過電流電驛,當故障電流愈大時,其動作時間愈短者,為反限時型
- (2) 高壓電力斷路器〝G C B 〞,係指六氟化硫斷路器
- (3) 過電流接地電驛( L C O ) ,之主要功能為過載保護
- (4) 高壓受電設備用最多的保護電驛,為過電流電驛
官方答案
(1) 過電流電驛,當故障電流愈大時,其動作時間愈短者,為反限時型、(2) 高壓電力斷路器〝G C B 〞,係指六氟化硫斷路器、(4) 高壓受電設備用最多的保護電驛,為過電流電驛
解析
過電流電驛特性:故障電流越大、動作時間越短者屬反限時型(inverse time),利於保護協調,故1正確。高壓氣體斷路器GCB(Gas Circuit Breaker)即採六氟化硫(SF6)氣體滅弧之斷路器,故2正確。過電流接地電驛(LCO,Overcurrent Ground Relay)主要功能是偵測接地故障電流並使斷路器跳脫,非過載保護,故3錯誤。高壓受電設備最常用之保護電驛即為過電流電驛,提供短路與過載保護,故4正確。答案為1、2、4。