民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第10題
漏電斷路器額定感度電流為1000 毫安之潮濕處所,其接地電阻應為多少歐姆?
題目
漏電斷路器額定感度電流為1000 毫安之潮濕處所,其接地電阻應為多少歐姆?
- (1) 500
- (2) 25
- (3) 50
- (4) 10
官方答案
(2) 25
解析
漏電斷路器動作前,設備外殼對地電壓不得超過容許的安全電壓;潮濕處所取 25 V。依接地電阻 R ≤ 安全電壓 ÷ 額定感度電流,代入 R ≤ 25 V ÷ 1 A(1000 mA)= 25 Ω,故接地電阻應為 25 歐姆。若接地電阻為 50 Ω,漏電 1 A 時外殼電壓將達 50 V,超過潮濕場所的容許值;500 Ω 更會使外殼電壓高達數百伏,失去保護意義。故選 25 Ω。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。