民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第18題

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

題目

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

  1. (1) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大
  2. (2) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
  3. (3) 其同步阻抗愈大, 電壓調整率愈小
  4. (4) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大

官方答案

(2) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小

解析

短路比 SCR 定義為額定電壓開路時激磁電流與額定電樞電流短路時激磁電流之比,換算成標么值約等於 1/Xs。SCR 愈大,表示激磁相對於電樞反應愈強,同步阻抗 Xs 愈小;Xs 小則滿載時電樞反應造成的壓降小,電壓調整率 ΔV=(E0-V)/V×100% 也愈小。選項 1、3、4 把同步阻抗與電壓調整率的變化方向配錯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料