民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
電力輸電線之負載能力通常受到導線之熱極限、系統的電壓降極限及系統之靜態穩定度極 限所限制。對80 公里以下的短程輸電線而言,何者為輸電線負載能力主要的限制因數
題目
電力輸電線之負載能力通常受到導線之熱極限、系統的電壓降極限及系統之靜態穩定度極 限所限制。對80 公里以下的短程輸電線而言,何者為輸電線負載能力主要的限制因數
- (1) 電磁場強度的極限
- (2) 導線的熱極限
- (3) 系統的靜態穩定度極限
- (4) 電壓降極限
官方答案
(2) 導線的熱極限
解析
輸電線的負載能力受熱極限、電壓降極限與靜態穩定度極限三者限制,但限制程度隨線路長度不同而異。80公里以下短程線路的串聯阻抗與充電電流較小,電壓降及穩定度問題不明顯;真正限制在於導線的容許溫度,即電流流經電阻產生的熱量不得超過導線及接頭的容許溫度,故為導線的熱極限(安培容量)。電磁場強度並非一般輸電線負載能力的主要限制因素。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。