民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第43題
三相交流發電機並聯運用條件為
題目
三相交流發電機並聯運用條件為
- (1) 電壓、相序相同即可
- (2) 電壓、頻率相同即可
- (3) 電壓、頻率、相序、相位角相同即可
- (4) 電壓、頻率、相序相同即可
官方答案
(3) 電壓、頻率、相序、相位角相同即可
解析
同步發電機並聯必須同時滿足四個條件:端電壓大小相同、頻率相同、相序相同、相位角(含波形)一致。若僅電壓與頻率相同而相序或相位不同,並聯瞬間兩機之間會出現很大的電位差,產生衝擊電流與轉矩,可能損壞繞組與軸系。因此須以同步指示器(燈泡法或同步表)檢核,在相位一致時才投入斷路器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。