民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第55題

計算短路故障電流時,下列何種設備不需考慮?

題目

計算短路故障電流時,下列何種設備不需考慮?

  1. (1) 電熱器
  2. (2) 電動機
  3. (3) 變壓器
  4. (4) 發電機

官方答案

(1) 電熱器

解析

短路故障電流是由系統電源、變壓器、發電機及電動機等具電源或儲能特性的設備所提供;電動機在故障瞬間還會回饋電流。電熱器屬於被動的電阻性負載,本身不產生電源,也不儲存能量,因此計算短路故障電流時不需考慮。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料