民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第13題

緊急照明燈平時應

題目

緊急照明燈平時應

  1. (1) 插頭拔出一星期充電4 小時
  2. (2) 接於接戶開關負載側
  3. (3) 插頭拔出節約用電
  4. (4) 接於接戶開關電源側與電表之負載側

官方答案

(4) 接於接戶開關電源側與電表之負載側

解析

緊急照明燈必須在正常電源故障或總開關切離時仍能供電,因此平時電源應接於接戶開關電源側與電表負載側之間,使其不受接戶開關啟斷影響,並由內建蓄電池持續充電。若接在開關負載側,開關一經切離便失去充電電源;拔掉插頭更無法維持蓄電,將喪失緊急照明功能。