民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第64題

有關電力系統之故障保護,下列敘述哪些正確?

題目

有關電力系統之故障保護,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護
  2. (2) 斷路器的消弧,在交流電路中遠比直流電路容易
  3. (3) 非對稱短路電流之衰減與短路等效阻抗之X / R 比值有關,並以非對稱係數K 表示
  4. (4) 理論上最大非對稱故障電流之有效值為對稱故障電流有效值的倍

官方答案

(1) 積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護、(2) 斷路器的消弧,在交流電路中遠比直流電路容易、(3) 非對稱短路電流之衰減與短路等效阻抗之X / R 比值有關,並以非對稱係數K 表示、(4) 理論上最大非對稱故障電流之有效值為對稱故障電流有效值的倍

解析

積熱型熔斷器與積熱電驛屬過載保護,不能作為導線短路保護;交流電每半週有電流零點,斷路器消弧比無零點的直流容易;非對稱短路電流的直流分量衰減由 X/R 決定,並以非對稱係數 K 表示。最大非對稱故障電流有效值為對稱故障電流有效值的√3倍(I_dc=√2I_sym,總有效值√(I_sym²+I_dc²)=√3I_sym),故四項皆正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料