民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
有關高壓電動機電路之保護設備,依屋內線路裝置規則,下列哪些正確?
題目
有關高壓電動機電路之保護設備,依屋內線路裝置規則,下列哪些正確?
- (1) 電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定不得小於過載保護設備所選購之跳脫電流值
- (2) 每一高壓電動機,其過載保護設備之動作應能同時啟斷電路上各非接地之導線
- (3) 過載保護、 過電流保護及接地保護不可藉同一保護設備以配裝不同功用之電驛達到目的
- (4) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置適當之接地故障保護設備
官方答案
(1) 電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定不得小於過載保護設備所選購之跳脫電流值、(2) 每一高壓電動機,其過載保護設備之動作應能同時啟斷電路上各非接地之導線、(4) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置適當之接地故障保護設備
解析
依屋內線路裝置規則高壓電動機電路規定,電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定,不得小於過載保護設備所選用(購)之跳脫電流值,以確保故障時能確實切斷,故選項1正確。每一高壓電動機之過載保護動作應能同時啟斷電路上各非接地導線,避免缺相運轉,選項2正確。接地保護應依電源系統為接地或非接地,配置適當之接地故障保護設備,選項4正確。選項3錯誤,規則明定過載、過電流及接地保護得藉同一保護設備配裝不同功用電驛達成,並非不可。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。