民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第26題
電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源側之過 電流保護器額定值不得超過電動機額定電流之多少倍?
題目
電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源側之過 電流保護器額定值不得超過電動機額定電流之多少倍?
- (1) 7
- (2) 6
- (3) 4
- (4) 5
官方答案
(3) 4
解析
依用戶用電設備裝置規則,電動機過載保護若採用積熱電驛,且該電驛不能在電路短路時立即開斷電路,則電源側過電流保護器的額定值不得超過電動機額定電流的4倍。此限制可避免短路電流持續流通而燒損電動機繞組,因此選4倍,而非7、6或5倍。