民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第35題
同步發電機連接不同特性負載時,電壓調整率會隨負載而產生變化,當同步發電機之電壓調整率 為負值時,同步發電機所連接負載為何?
題目
同步發電機連接不同特性負載時,電壓調整率會隨負載而產生變化,當同步發電機之電壓調整率 為負值時,同步發電機所連接負載為何?
- (1) 純電感性負載
- (2) 純電阻性負載
- (3) 電容性負載
- (4) 電感性負載
官方答案
(3) 電容性負載
解析
電壓調整率=(無載電壓-滿載電壓)÷滿載電壓×100%。同步發電機接電容性負載時,電樞反應呈加磁(助磁)作用,使端電壓隨負載增加而上升,滿載電壓高於無載電壓,調整率成為負值。純電阻性負載調整率為正但很小;電感性負載因去磁作用使電壓下降,調整率為正且較大,故選電容性負載。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。