民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第42題
PT 為3300/110 伏,CT 為200/5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少度?
題目
PT 為3300/110 伏,CT 為200/5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少度?
- (1) 400
- (2) 12000
- (3) 300
- (4) 24000
官方答案
(2) 12000
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入時,實際用電量須乘上兩者的倍率。PT 倍率為 3300/110=30,CT 倍率為 200/5=40,合併倍率=30×40=1200。電度表累計 10 度,實際電度=10×1200=12000 度。若只乘用其中一個倍率,會得到 300 度或 400 度,均未計入另一組比壓或比流倍率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。