某房間面積40 平方公尺,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500 流明單管 日光燈4 支照明,則其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?

題目

某房間面積40 平方公尺,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500 流明單管 日光燈4 支照明,則其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?

  1. (1) 200
  2. (2) 400
  3. (3) 100
  4. (4) 300

官方答案

(3) 100

解析

平均照度公式為 E=(燈具數×每支燈管流明×照明率×維護係數)÷房間面積。代入 4 支、2500 流明、照明率 0.5、維護係數 0.8、面積 40 平方公尺,得 E=(4×2500×0.5×0.8)/40=4000/40=100 勒克斯。計算時四項相乘後再除以面積,不能漏乘照明率或維護係數,否則會得到 200 或 400 等錯誤數值。