民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第59題
充油之變壓器,套管及絕緣油等,其介質電力因數隨溫度而變化,一般需將測試之電力因數值換 算至多少°C為基準,做為絕緣性能之判斷?
題目
充油之變壓器,套管及絕緣油等,其介質電力因數隨溫度而變化,一般需將測試之電力因數值換 算至多少°C為基準,做為絕緣性能之判斷?
- (1) 20°C
- (2) 40°C
- (3) 10°C
- (4) 30°C
官方答案
(1) 20°C
解析
充油變壓器以介質功率因數(tanδ)判斷絕緣良否,因油的黏度、含水量與離子遷移率會隨溫度改變,使測值隨溫度上升而明顯增大,故必須換算到同一基準溫度才能比較。依規定以 20°C 為基準,利用原廠提供的溫度換算係數曲線或換算表,把實測值折算成 20°C 的介質功率因數,再與判斷標準比較。若未換算,夏季測得的值會偏高,容易誤判為絕緣劣化。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。