民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第61題

有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列敘述哪些錯誤?

題目

有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 不需考慮變壓器的阻抗值
  2. (2) 計算三相短路故障電流時,不考慮零相阻抗值
  3. (3) 不需考慮電熱器的阻抗值
  4. (4) 感應電動機只能用同步電抗來計算

官方答案

(1) 不需考慮變壓器的阻抗值、(4) 感應電動機只能用同步電抗來計算

解析

變壓器阻抗是限制低壓短路電流的主要因素,計算故障電流時必須納入,因此第1項錯誤。三相短路屬於對稱故障,只有正相序網路參與,零相序阻抗不列入計算,所以第2項敘述正確。電熱器是負載,其阻抗遠大於故障回路,實務上可以忽略,第3項正確。感應電動機在故障初期會回饋電流,應以次暫態電抗或堵轉阻抗估算,不能只用同步電抗,第4項錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料