民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第67題

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

題目

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

  1. (1) 方向性過流電驛
  2. (2) 差動電驛
  3. (3) 接地過流電驛
  4. (4) 過流電驛

官方答案

(1) 方向性過流電驛、(3) 接地過流電驛、(4) 過流電驛

解析

大容量變壓器內部故障的主要保護為差動電驛,利用兩側電流差偵測繞組內部故障;油浸式變壓器另可加裝氣體電驛。方向性過流電驛、接地過流電驛及過流電驛主要作為外部故障或後備保護,不是內部故障的首選,因此第1、3、4項不是應選用之保護電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料