民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

有關高壓電動機電路之裝置,依屋內線路裝置規則,下列敘述哪些正確?

題目

有關高壓電動機電路之裝置,依屋內線路裝置規則,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 每一高壓電動機電路應裝設一種保護設備以保護其短路故障,且該設備於動作後,應能自動再行投入
  2. (2) 高壓電動機分路導線之載流容量,不得大於該電動機過載保護設備所選擇之跳脫電流值
  3. (3) 每一高壓電動機電路上裝設一種規範符合要求之高壓斷路器,該斷路器動作時應能同時啟斷電路上各非接地之導線
  4. (4) 高壓電動機分路導線之載流容量,不得小於該電動機過載保護設備所選擇之跳脫電流值

官方答案

(3) 每一高壓電動機電路上裝設一種規範符合要求之高壓斷路器,該斷路器動作時應能同時啟斷電路上各非接地之導線、(4) 高壓電動機分路導線之載流容量,不得小於該電動機過載保護設備所選擇之跳脫電流值

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電動機分路導線的載流容量必須足以承受過載保護設備的跳脫電流,故不得小於該跳脫值,第4項正確、第2項把大小關係說反。高壓電動機短路保護採用的高壓斷路器,動作時應能同時啟斷各非接地導線,第3項正確。短路保護設備動作後不得自動再投入,須查明故障後手動復歸,第1項錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。