民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第11題

IEEE37.02 以1 至99 數目代表電力系統之功能設備,其中87 是指何種電驛?

題目

IEEE37.02 以1 至99 數目代表電力系統之功能設備,其中87 是指何種電驛?

  1. (1) 交流過電流電驛
  2. (2) 差動電驛
  3. (3) 交流過壓電驛
  4. (4) 低電壓電驛

官方答案

(2) 差動電驛

解析

IEEE C37.2 以數字代表電力系統保護電驛的功能編號,87代表差動電驛,其原理為比較設備兩端電流的相量差,正常時差電流近似零,內部故障時差電流劇增而動作,常用於變壓器、匯流排、發電機及電動機的內部故障保護。交流過電流電驛為50/51,交流過壓電驛為59,低電壓電驛為27。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料