民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第27題
161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138kV, 則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
題目
161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138kV, 則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
- (1) 36
- (2) 46
- (3) 12
- (4) 24
官方答案
(2) 46
解析
161kV 系統採有效接地,單相接地時健全相電壓不會大幅上升,中性點(接地端)所需絕緣等級遠低於線端。依變壓器絕緣配合原則,接地端耐壓取非接地端的 1/3,即 138÷3=46kV。因此接地端絕緣耐壓等級為 46kV。其餘 36、24、12kV 皆低於 46kV,無法承受接地端可能出現的電壓應力,絕緣配合不足。