民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第27題

161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138kV, 則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?

題目

161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138kV, 則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?

  1. (1) 36
  2. (2) 46
  3. (3) 12
  4. (4) 24

官方答案

(2) 46

解析

161kV 系統採有效接地,單相接地時健全相電壓不會大幅上升,中性點(接地端)所需絕緣等級遠低於線端。依變壓器絕緣配合原則,接地端耐壓取非接地端的 1/3,即 138÷3=46kV。因此接地端絕緣耐壓等級為 46kV。其餘 36、24、12kV 皆低於 46kV,無法承受接地端可能出現的電壓應力,絕緣配合不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料