民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第29題

電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源側之過 電流保護器額定值不得超過電動機額定電流之多少倍?

題目

電動機之過載保護,如使用積熱電驛而不能於電路發生短路時,即時開斷電路者,其電源側之過 電流保護器額定值不得超過電動機額定電流之多少倍?

  1. (1) 7
  2. (2) 5
  3. (3) 4
  4. (4) 6

官方答案

(3) 4

解析

依屋內線路裝置規則,電動機以積熱電驛作過載保護,若該電驛無法在電路短路時即時開斷,則電源側過電流保護器(斷路器或熔絲)之額定值不得超過電動機額定電流的 4 倍,使短路電流能及早切離,避免繞組燒損,同時兼顧起動電流不致誤跳。7、6、5 倍均高於 4 倍,保護協調不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料