民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第39題
台電3ψ4W11.4kV 供電系統中之中性線應予
題目
台電3ψ4W11.4kV 供電系統中之中性線應予
- (1) 浮接
- (2) 直接接地
- (3) 經高電阻接地
- (4) 經高電抗接地
官方答案
(2) 直接接地
解析
台電 3ψ4W 11.4 kV 配電系統採中性線直接接地(多點直接接地)方式,可將線對地電壓限制在相電壓,降低設備絕緣等級需求,並在單相接地故障時提供故障電流迴路,使保護電驛能迅速動作隔離故障。若採浮接、經高電阻或高電抗接地,故障電流過小、過電壓控制較差,不符合此系統的運轉設計。