民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第45題

避雷器截止放電時之電壓,稱為避雷器之臨界截止電壓,其值通常為線路正常電壓之多少倍?

題目

避雷器截止放電時之電壓,稱為避雷器之臨界截止電壓,其值通常為線路正常電壓之多少倍?

  1. (1) 1
  2. (2) 1.4
  3. (3) 2
  4. (4) 2.5

官方答案

(2) 1.4

解析

避雷器接於線路與地之間,正常運行時不動作;當雷突波使電壓升高至臨界截止電壓時才放電,放電後電壓降低即截止。此臨界截止電壓須高於線路正常電壓的峰值,通常約為正常線路電壓的1.4倍(約√2倍),以免正常電壓就誤動作。1倍過低會誤放電,2倍及2.5倍則過高,保護靈敏度不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。