民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第47題

貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度電 流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度電 流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 4
  2. (2) 1
  3. (3) 2
  4. (4) 3

官方答案

(1) 4

解析

貫穿型比流器的一次安匝數固定,額定基本貫穿1匝時為200 A,故一次安匝為200。若一次側貫穿N匝,則滿載一次電流為200/N。題目希望一次側50 A時,二次側輸出5 A使50 A表頭滿刻度,因此200/N=50,N=4匝。匝數愈多,一次電流愈小;1、2、3匝分別對應200、100、66.7 A,均不符50 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料