民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第5題

三相感應電動機作堵轉試驗時,其轉差S 為

題目

三相感應電動機作堵轉試驗時,其轉差S 為

  1. (1) -1
  2. (2) 1
  3. (3) 2
  4. (4) 0

官方答案

(2) 1

解析

感應電動機轉差率S=(Ns-N)/Ns,Ns為同步轉速、N為轉子轉速。作堵轉試驗時轉子被卡住不轉,N=0,因此S=(Ns-0)/Ns=1;此時轉子與旋轉磁場相對速度最大,電動機相當於二次側短路,堵轉電流最大,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。