民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第50題
某三相高壓用戶,裝設12,000/120V(PT),20/5A(CT),電表常數Kh 為1.2,當電表圓盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度…
題目
某三相高壓用戶,裝設12,000/120V(PT),20/5A(CT),電表常數Kh 為1.2,當電表圓盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?
- (1) 2880
- (2) 2160
- (3) 2304
- (4) 1480
官方答案
(2) 2160
解析
電表倍率=PT比×CT比=(12000/120)×(20/5)=100×4=400。圓盤10轉之二次電能=10×1.2=12 Wh,換算一次側為12×400=4800 Wh=4.8 kWh,此為48秒之電能。6小時=21600秒,共21600/48=450個48秒,故用電量=4.8×450=2160度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。