民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第58題

將一1200/120V,10kVA 之單相變壓器接成1200/1080V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變壓器的 容量為多少kVA?

題目

將一1200/120V,10kVA 之單相變壓器接成1200/1080V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變壓器的 容量為多少kVA?

  1. (1) 110
  2. (2) 10
  3. (3) 120
  4. (4) 90

官方答案

(4) 90

解析

變壓器額定電流:一次側 I1=10kVA÷1200V≒8.33A,二次側 I2=10kVA÷120V≒83.33A。接成1200/1080V降壓自耦變壓器時,120V繞組串聯承擔負載電流,最大輸出電流受I2限制,故輸出容量 S=1080V×83.33A≒90kVA。10kVA只是原變壓器繞組容量,不是自耦輸出容量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料