民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第61題

某高壓變壓器一次側22.8kV,二次側380V,其變壓器之百分阻抗為5%,採用熔絲作過電流保護 器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?

題目

某高壓變壓器一次側22.8kV,二次側380V,其變壓器之百分阻抗為5%,採用熔絲作過電流保護 器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?

  1. (1) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
  2. (2) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大200%
  3. (3) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%
  4. (4) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%

官方答案

(3) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%、(4) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%

解析

依用戶用電設備裝置規則對變壓器過電流保護之規定,以熔絲保護時,一次側過電流保護器之標置值不得超過變壓器一次側額定電流之300%,二次側不得超過二次側額定電流之250%,故第3、4項符合規定。本例22.8 kV/0.38 kV,電壓比為60倍,一、二次側額定電流亦成60倍關係,但標置百分比各以該側額定電流為基準,不可互換。第1項400%超過上限;第2項200%則與規定之上限值300%不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。